设 计 图 纸 审 查 三 则
工程施工中的返工问题,有相当一部分是因为设计不合理或设计错误造成的。下面列举房屋建筑工程建设过程中因设计不当而导致返工的三个实例,说明搞好工程设计图纸审查工作的重要性。
一、楼梯净空高度不合要求
我见过3个现浇钢筋混凝土楼梯,拆模后发现,一层或二层楼梯净空高度只有1.7~1.8m,也就是说,楼梯净空高度不符合要求,行人列无法顺利通过。因此,不得不重新修改楼梯设计,敲掉已浇筑的一层或二层的部分混凝土,重新生焊接钢筋、支模、浇筑混凝土,搞的设计单位、建设单位、施工单位和监理单位都不舒服。楼梯净空高度是指梯段下或平台下的净空高度。需要注意的是,当有平台梁或其它构件时,楼梯净空高度应指平台梁或其他构件底下的净空高度。楼梯净空高度,一般建筑物不应小于2.0m,公共建筑物不应小于2.2m,次要建筑不应小于1.9m。
二、钢筋混凝土梁上层纵向钢筋净距过小
设计规范规定:钢筋混凝土梁上层纵向钢筋最小净距应为钢筋最大直径的1.5倍,且不应小于30mm。在符合上述要求的极限值量,振动棒要从梁上部插入梁中振捣混凝土都有一定难度。可是有的设计人员为了降低梁的高度和满足其它方面的要求,忽了视了梁上层钢筋的间距,以至于梁的上层钢筋设计得过密。我到工地检查发现,钢筋混凝土梁上层纵向钢筋净距过小,施工人员也反映,用振捣棒振捣混凝土有困难。比如,有一个工程其中有一根梁设计成250mm宽,梁的主筋保护层厚25mm,梁上层钢筋为2Φ+2Φ25,此梁上层纵向钢筋的净距=(250-2×25-2×25-2×20)÷3≈36.7(mm)∠1.5d=1.5×25=37.5(mm)钢筋混凝土梁上层纵向钢筋净距过小,对施工很不方便,设计应考虑施工。
三、框架梁下板混凝土强度不一致
设计框架结构中相连的现浇框架梁丐板时应分开计算,理论上它们的混凝土强度等级可以不同,可是在施工过程中,梁板的混凝土一般是按照一定的方向连续浇捣的,不可能搅几盘梁的混凝土,待浇捣几盘板的混凝土,再浇捣板混凝土.如有一个框架结构的工程,框架梁均为现浇,设计人员设计梁的混凝土强度等级为C25,板的混凝土强度强度等级为C20。按此设计,大面积的楼板混凝土施工难度很大,最后只得修改设计,将梁与板的混凝土的强度等级均改为C25。
工程设计与工程质量、工程造价密切相关,由于设计出差造成返工,受损失的是建设单位。提高工程设计质量一定要提高工程设计人员的自身素质,还要加强对设计图纸的审查工作。要发挥各个审查部门的作用,不搞形式主义。要充分发挥施工单位的作用。任何一项设计都要通过施工单位审图来完善,他们阅读设计图纸最仔细、人员最多、时间最长。
认真审查设计图纸,可以减少设计中的错误,减少施工中的返工现象。
[