总监理工程师:***
****监理公司
2006年4月5日
工程概况
****监理公司受**县河金公路指挥部的委托,对枧溪中桥工程实施监理工作。项目监理部于2005年7月9日开始对枧溪中桥工程进行施工阶段监理,经建设单位、市交通质检站、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2006年4月5日枧溪中桥工程的建设工程达到基本竣工条件。
(一)主要技术标准
1. 桥涵设计荷载:公路Ⅱ级
2.桥面布置:1.5米(人行道)+12米(车行道)+1.5米(人行道);
3.设计洪水频率:1/50
4.桥梁结构:上部结构采用4孔20米预应力砼空心板 (后张法),桥面铺装C40防水混凝土 ; 下部构造桥台采用U形桥台.整体式扩大基础,柱式墩.
(二)主要工程数量
主要工程数量表
项 目 单 位 工程数量 备 注
基坑开挖 m3 3100
预制空心梁板 m3 618 C40砼
桥面铺装 m3 156 C40防水砼
人行道板 m3 27.2 C20
栏杆 m3 10.6 C20
扩大基础 m3 600 C25
墩柱.盖梁 m3 122 C30
台身.台帽 m3 210 C30
(三)承包单位基本情况
承包单位:江西三建公司
承包单位在现场项目经理部全面负责枧溪中桥工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和及供应单位有能力完成本工程的施工项目。
(四)主要采取的施工方法
1.混凝土现场搅拌,基础、预应力空心梁板等主要结构混凝土,采用畚斗车输送混凝土。
2.基础采用大模板。台身、墩柱、盖梁、预应力空心板采用组合钢模板.
3钢筋接头采用电渣压力焊。
4.预应力空心梁板采用后张法张拉.
5.其他分部工程及各工序为常规做法施工。
(五)工程变更
1.0#桥台基坑与3#桥墩基坑开挖发现地基与设计不符,由施工单位及时申报工程变更.经业主、监理工程师、设计单位意见一致,同意变更.
2.增施工程:K0+144.88-K0+156路基采用天然级配沙砾石填筑.
(六)施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
一、在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。
(七)、监理工作情况:
在业主及**县交通局和**市交通工程质量监督站的大力支持和配合下,该项目监理工作圆满完成合同及相关要求,真正作到了为业主负责、为承包商负责、为国家和人民负责的目的,树立了****监理公司的企业形象。
在整个监理过程中,加强和规范驻地办监理的自身管理和建设工作、严格执行监理工作的十六字方针、确保工程进度和质量、确保监理合同的认真执行等始终是监理工作持之以恒并坚持不懈的工作目标。
在严格监理的同时,我们针对承包商技术力量相对较弱的情况加大了“热情服务”的力度,多提合理建议、加强“事前监理”,让承包商少走弯路、消灭质量问题于萌芽状态,这些对保证该项目的顺利完成起到了巨大作用。
监理驻地办在硬件方面,配备了电脑、打印机、照相机、高档计算器、移动电话等办公用具;软件方面,驻地办不断完善监理各项规章制度和监理工作手段,职责、图表等也较规范的上墙,驻地建设达到有关要求。积极配合市交通质检站完成了所要求的各项工作,开工之初,督促承包商完善和健全了承包商自检体系建设工作,为确保工程质量奠定了基础。监理过程,做到了隐蔽工程、首件、重点部位100%旁站,平常反复巡视,抽检达到或超过20%,能够及时发现和纠正承包商施工中存在的一些质量问题。以下是有关监理工作的主要情况介绍:
一、工程质量管理:
1、 控制点、水准点复测及加密:这是开工之初监理的工作重点之一,监理测量工程师与承包商联合复测,整个过程监理全程参与,承包商复测及加密成果监理认真审核,确保了复测及加密成果的真实性、准确性;
2、 总开工报告及单项、分项开工报告的审批:监理驻地办严格按确保工期和质量、满足承包合同的条件要求审核承包商人、料、机投入,审核施工方案的合理、可行性,审核确保质量的具体措施、承包商质检体系建设情况,特别是基础分项开工,基坑位的“施工放样报验单”理论计算情况和现场实际放样的核对是重中之重;
3、 转序控制:监理转序是我们监理日常工作及控制工程施工质量的一个重点,上道工序经全面检查确实满足有关要求或经过处理后满足要求,下道工序的人、料、机及现场其它相关各方面施工准备确实具备下道工序施工条件,转序正常通过;
4、 材料质量控制:也是我们监理质量控制的重点,材料的出厂质量证明书及与现场所进材料型号、规格、出厂日期等的核对,承包商的复检及监理抽检的控制,对可疑材料的调查和复试等都是我们日常材料质量控制的工作重点内容。对不合格材料的清除现场指令我驻地办累计下发2 次(其中砂1次、砾石1次);
5、 首件控制:首件施工前的施工准备、施工过程中承包商相关人员及监理的全过程参与或旁站、施工后的自检和抽检、首件施工总结(书面和现场二次交底)都是我们监理保证施工质量的重要控制措施;
6、监理抽检:为了尽量不因为抽检影响承包商的下道工序施工,节约时间、提高工作效率,一般情况我们驻地办都是采用的承包商自检同监理抽检同时进行,但我们不会因为承包商的同时自检而减少监理抽检具体项目的频率或项次。一般情况下“首件”是监理抽检的首选;
7、 旁站和巡视:隐蔽工程、首件、重点部位100%旁站,其它反复巡视。旁站或巡视发现的问题,现场及时口头通知要求整改,问题较严重的或承包商不很好按要求整改的下发书面工作指令或驻地办红头文件,并及时上报监理上级部门及业主,问题特别严重的上报政府监督部门。检查和旁站关键是要发现问题,并督促和落实问题的整改结果。本项目认真按此执行,避免了重大质量问题的出现,消除了质量隐患。
二、工程进度管理:
对承包商上报的总体施工进度计划、阶段性施工计划、月度施工计划等我们驻地办会综合考虑合同工期要求,考虑对保证工程质量有利的原则,进行合理的调整性批复;针对完成计划所需要的合理人工、材料、机械投入,对承包商的保证计划完成的施工方案、保证完成计划的质量保障等,我们驻地办都会详细的审阅后进行合理的调整性批复。工期紧张时的倒排工期,强制承包商保证进度计划而加大人、财、物的投入,这些都是监理在进度控制上采用的措施和手段。排除因变更设计原因的影响,该项目进度控制满足了合同要求。
三、工程合同管理:
开工前认真研究并熟知《施工承包合同》(包括《图纸》、《投标书》文件等)、《施工监理合同》的条款,施工中严格按合同要求执行合同。施工监理过程中对承包商是否按投标文件要求投入相关人员、相关设备等进行了多次合同履约性检查,确保了工程的顺利完成;在变更设计控制上,作到了实是求是,承包商及业主利益都得到了保障。该项目满足业主合同工期要求,承包商自检质量达到合同要求的“合格”工程。
四、计量和支付管理:
该项目的工程计量和支付管理执行了《招标文件》或其它相关合同要求。
五、其它管理
驻地办在廉正建设、文明施工、安全、防洪等方面能够积极按业主及上级公司要求认真落实和执行,没有出现出现对工程造成较大影响的不利事件,确保了工程的顺利完成。
(八)、对工程质量综合评估意见:
1.下部构造质量状况
在施工过程中,专业工程监理工程师跟踪旁站,对基础、台身、墩柱、盖梁、台帽施工全过程进行监理,对进场原材料进行审查签认;对混凝土的搅拌质量进行严格的控制。对下部构造该分部工程的6项分部工程,进行了查验,其中钢筋、混凝土等工序感观、实测较好,承包单位自评为合格,监理验收合格。
2.上部构造质量状况
上部构造为砼预应力空心板的预制、安装、张拉、压浆、按工序进行旁站、巡检、抽检和工序验收检查,总体质量情况较好,其中:预制、安装、张拉三个主要的分项工程全部达到合格,在上部构造施工的全过程中共查验分项工程5项全部合格,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(五)其他分部工程的质量状况
1.桥面系及附属工程共查验分项工程5项全部合格, 承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
2防护工程锥坡经查验合格。
3.工程质量控制资料,其中原材料出厂合格证书及进场查(试)验报告共19份,全部合格。施工试验报告及抽样检测资抖共68份,全部合格。承包商自检汇总后单位工程均达到97 分以上,监理进行了复核性抽检,抽检结果也在97 分以上,对分部及单位工程按权值的汇总评定监理也进行了正确性的复核,符合有关要求。该建设项目达到了业主合同要求的“合格”质量目标。
****监理公司
**枧溪中桥驻地办
2 0 0 6. 4. 5