【天端--工程在线】

标题: 避雷网焊接不够预防措施 [打印本页]

作者: hzg771007    时间: 2006-9-16 08:47
标题: 避雷网焊接不够预防措施
施工准备
(1) 建筑物的防雷应按设计施工,当设计无要求时,其建筑物上的避雷针或防雷金属网(带)
  应和建筑物顶部的其他金属物连接成整体。
(2) 利用屋面金属扶手栏杆的避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠
  焊接。
(3) 焊接要求:避雷网焊接时应搭接焊接,圆钢搭接长度为其直径的6倍,双面施焊。当直径
  不同时,搭接长度以直径大的为准。圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。不能
  出现夹渣、咬肉、裂纹及药皮处理不干净等现象,施焊处做好防腐。
(4) 避雷网遇有变形缝处应做好补偿处理,留有裕度。
(5) 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查
  段允许偏差3/1000。但全长不得超过10mm。
(6) 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
(7) 避雷线如用扁钢,截面不得小于12×4mm;如为圆钢直径不得小于8mm。
操作工艺
避雷网安装
(1) 避雷线安装前进行调直,如为扁钢时用手锤调直;如为圆钢时进行冷拉调直,将避雷线用
  大绳提升到顶部顺直,敷设卡固,焊接。
(2) 按照设计要求的引下线位置(明或暗引下)与避雷网焊接。引下线与避雷线焊接时不能
  拐死弯,焊接长度应满足要求,做好防腐处理。
(3) 避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性越好,重要建筑物可使用5m×5m的网格
  ;一般建筑物采用20m×20m的网格。如果设计有特殊要求时应按照按设计要求去做。
预防措施
(1) 焊接头搭接长度必须留有余地,辅助母材可以预先切割好,切断时两端各加长10mm,并在
  居中作出标记,将两个钢筋接头放在中间对齐。
(2) 施焊时可在辅助母材边起弧,焊完后仍在辅助母材边收弧,这样可以避免因熔池收缩而
  造成咬边现象。
作者: hzg771007    时间: 2006-9-16 08:49
标题: 避雷引下线忘做断接卡和测试点预防措施
施工准备
将引下线安装好,固定好。
操作工艺
1. 引下线与断接卡子的做法:防雷引下线至接地装置的地方一般都设有断接卡子与接地装置
  相连接,92DQ中的明设在距室外地坪1.8m,暗敷时在距室外地坪0.5m。以前施工中常用并沟
  方法与接地装置连接,这样做的缺点是当引下线与接地装置截面不一致时,造成并沟与接地干
  线连接不牢固,影响避雷效果。因此常用以下做法进行施工,这样做也符合有关验收要求和设
  计功能的满足。
2. 不管是明引下线还是暗引下线,在引至标高处,将避雷引下线截断,与40×4镀锌扁钢做可靠
  焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊,在扁钢上打10孔用以与接地扁钢连接,明装
  卡子做法可参考暗装做法。
作者: jnwlj    时间: 2006-12-2 10:30
谢谢,支持




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2