【天端--工程在线】

标题: 厂房在安装时倒塌,原因何在? [打印本页]

作者: 飞雪连天    时间: 2006-9-1 19:49
标题: 厂房在安装时倒塌,原因何在?
山东兖州一厂房在安装时倒塌,见附图.

1.jpg (173.05 KB, 下载次数: 11)

1.jpg

作者: 飞雪连天    时间: 2006-9-1 19:51
标题: 第二张

2.jpg (136.16 KB, 下载次数: 10)

2.jpg

作者: 飞雪连天    时间: 2006-9-1 19:52
标题: 第三张

3.jpg (233.85 KB, 下载次数: 20)

3.jpg

作者: 飞雪连天    时间: 2006-9-1 19:53
标题: 第四张

4.jpg (174.99 KB, 下载次数: 11)

4.jpg

作者: 飞雪连天    时间: 2006-9-1 19:54
标题: 第五张

5.jpg (153.56 KB, 下载次数: 20)

5.jpg

作者: 飞雪连天    时间: 2006-9-1 19:57
几点想法:
1.此工程是在安装时倒塌的,看梁压在吊车上,最近天气不好,是因为风大的缘故。
2.第一张图片,柱梁连接板有间隙,没有采用扭矩扳手。
3.梁、柱整齐朝同一方向倒塌,而梁没有明显的平面外弯曲,在施工中的平面外稳定没有得到保证,檩条安的少了。有散落的圆管系杆,不是与柱或梁连在一起,螺栓采用的是普通螺栓,而且被剪断。
4. 看地脚螺栓图,一个螺栓严重扭曲,另外一个却套着一个螺母,是调节螺母吗?不知这个螺栓当时有没有扭上固定螺母,如果扭上的话,为何没有看见螺纹磨平的痕迹?而且柱脚底板严重锈蚀。

终其原因,我觉得还是平面外的稳定没有得到保障。
作者: jnwlj    时间: 2006-12-28 08:48
没固定好
作者: suqun    时间: 2006-12-28 12:07
1、从第一张照片来看,钢结构的制作十分粗糙,腹板对接出不平整,高强度螺栓的选用不符合规范要求,长度不够。
2、第二张照片看,吊装队伍缺乏基本的常识,钢柱吊装就位后,对柱脚的加固处理没有跟上;第一、第二榀钢架间未形成稳定的框架。
作者: weizi8150    时间: 2006-12-30 17:06
首先谢谢楼主!
主要的原因是管理不善、操作不当。