3.12.2.6 公称压力小于1MPa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀可不单独进行水压强度和严密性试验。强度试验在系统试压时按管道系统的试验压力进行,严密性试验可用色印方法对闸板密封面进行检查,按合面应连续。
3.12.2.7 对焊阀门的严密性试验单独进行,强度试验一般可在系统试验时进行。
3.12.2.8 严密性试验不合格的阀门,须解体检查并重作试验。
3.12.2.9 合金钢阀门应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质。合金钢及高压阀门每批取10%,且不少于一个,解体检查阀门内部零件,如不合格则需要逐个检查。
3.12.2.10 解体检查的阀门质量应符合下列要求:
a 合金钢阀门的内部零件进行光谱分析,材质正确;
b 阀座与阀体结合牢固;
c 阀芯与阀座的结合良好,并无缺陷;
d 阀杆与阀芯的连接灵活、可靠;
e 阀杯无弯曲、锈蚀,阀杆与填料压盖配合适度,螺纹无缺陷;
f 阀盖与阀体接合良好;垫片、填料、螺栓等齐全,无缺陷。
3.12.2.11 阀件检查工序如下:
a 拆卸阀门(阀芯不从阀杆上卸下);
b 清洗、检查全部零件并润滑活动部件;
c 组装阀门,包括装配垫片、密封填料及检查活动部件是否灵活好用;
d 修整在拆卸、装配时所发现的缺陷;
e 要求斜体阀门必须达到(9)、(10)的要求。
3.12.2.12 试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面应涂防锈油(需脱脂的阀门除外),关闭阀门,封闭出入口。高压阀门应填写“高压阀门试验记录”(表1-70)。
高压阀门试验记录 表1-70
单位工程名称: 分部分项工程名称:№
制造厂证明书号: 年 月 日
公称压力 试验压力 (MPa)
(MPa) 强度 严密性