【天端--工程在线】
标题:
单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表
[打印本页]
作者:
zzh0092
时间:
2011-1-6 12:00
标题:
单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表
项目 序号 观 感 抽 查 项 目 抽 查 数 量
建筑与结构 1 室外墙面、变形缝、水落管及屋面 全数检查
2 室内墙面、室内顶棚、室内地面 按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查
3 楼梯、踏步、护栏 按楼层数的10%抽查,且不少于3层
4 门窗 按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查
给排水与采暖 1 管道接口、坡度、支架 管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查
2 卫生器具、支架、阀门 按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
3 检查口、扫除口、地漏 按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查
4 散热器、支架 按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
建筑电气 1 配电箱、盘、板、接线盒 配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个
2 设备器具、开关、插座 按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查
3 防雷、接地 防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查
智能建筑 1 机房设备安装及布局 按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查
2 现场设备安装 按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查
通风与空调 1 风管、支架 按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
2 风口、风阀 按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
3 风机、空调设备 按总量的10%抽查,且不少于1台
4 阀门、支架 按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
5 水泵、冷却塔 全数检查
6 绝热 按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查
电梯 1 运行、平层、开关门 按电梯台数的50%抽查,不足10台时应全数检查;每部电梯除首层及顶层必查外,中间层抽查数量每10层抽查1层,不足10层抽查1层;自动扶梯运行应全数检查
2 层门、信号系统 按电梯台数的50%抽查,不足10台时应全数检查;每部电梯除首层及顶层必查外,中间层抽查数量每10层抽查1层,不足10层抽查1层
3 机房 按电梯台数的50%抽查,不足10台时应全数检查;自动扶梯机房按自动扶梯梯台数的50%抽查上下机房,且不少于5台,少于5台时应全数检查
质量评价:
(1)抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。
(2)抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。
(3)抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2