【天端--工程在线】
标题:
C30普通砼配合比设计
[打印本页]
作者:
基本123
时间:
2010-7-29 21:04
标题:
C30普通砼配合比设计
C30普通砼配合比设计
(一) 论配合比计算:
1 、确定配制强度: fcu.o
公式:fcu.o≥fcu.k+1.645ó
式中:fcu.o----砼配制度强度(Mpa)
fcu.k----砼立方体抗压强度标准值(Mpa)
ó 砼强度标准差,查《JTJ041-2000》规范,见下表:
砼强度等级 低于20 20-35 高于35
ó 4.0 5.0 6.0
注:在采用本表时,施工单位根据实际情况对ó值作适当调整。
∴fcu.o≥fcu.k+1.645ó(ó=4)
≥38.22 Mpa
2 、确定水灰比:W/C
公式:W/C=( aa .fce)/(fcu+aa.ab.fce)
式中:aa、ab―――回归系数,aa=0.46、ab=0.07
fce―――水泥28d抗压强度实测值(Mpa);巨龙PO42.5实测值为48.0 Mpa。
∴W/C=0.56
3 、确定用水量:W
坍落度为3-5cm、碎石最大粒径为31.5mm时,查表得W=185kg/m3
4 、确定水泥用量:C
C=W/(W/C)=330kg/ m3
5 、砂率的选择:
用内差查得:Bs=35%
6 、确定粗细骨料的用量:
采用重量法:公式Mco+Mgo+Mwo=Mcp(Mcp=2400kg/ m3)
Bs=[Mso/(Mso+Mgo)]×100%
Mso=660kg/ m3
Mgo=1225kg/ m3
7 、通过以上计算得出试验配合比:
W:C:Mso: Mgo =185:330:660:1225=0.56:1:2.00:3.71
此为试验室配合比。
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/)